#781 Alligator

Alligator

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 356
  • Имя:Андрэ
  • Район:ЖК Центр-2

Отправлено 13 Февраль 2015 - 14:28

Имеет ли данная схема соединения коллекторов на жизнь?

Схема.PNG


Сообщение отредактировал Alligator: 13 Февраль 2015 - 14:46

  • 0


#782 Карп

Карп

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 33
  • Имя:Иван
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:203

Отправлено 14 Февраль 2015 - 01:16

stoyak-svarka.png

Имеет ли данная схема соединения коллекторов на жизнь?

attachicon.gifСхема.PNG

А зачем на холодную два коллектора? Я думаю лучше так как на фото, можно поставить редуктор и фильтр. Но на фото коллектора ТМ, или ТИМ и после них идут накидные гайки ( американки) они слабые, на несколько лет. Не ставьте это!!! Лучше ФАР, но в два раза дороже. 

 


  • 0

#783 akf

akf

    Я - человек слова. Если сказал - завтра, значит завтра.

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 5 506
  • Имя:Илья Юрьевич
  • ГородМосква
  • Тел.::Нокиа
  • Район:ЖК Центр-2

Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:47

У кого какой напор воды? У всех такая хрень?

 

Есть пустить воду через промывные фильтры:

http://youtu.be/UoxxQO-VjcU

 

Грязевики проверил, девственночистые, магистральные пока без фильтров стоят.

 

Какая-то не жизнерадостная картина... Я считаю, что это не дотягивает даже до нормального напора


Сообщение отредактировал akf: 18 Февраль 2015 - 11:47

  • 0

#784 akf

akf

    Я - человек слова. Если сказал - завтра, значит завтра.

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 5 506
  • Имя:Илья Юрьевич
  • ГородМосква
  • Тел.::Нокиа
  • Район:ЖК Центр-2

Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:54

Или я избалованный?


  • 0

#785 ЛитрВодкович

ЛитрВодкович

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 819
  • Имя:Денис
  • Район:ЖК Центр-2

Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:01

Или я избалованный?

а сколько очков манометры показывают при закрытых кранах?


  • 0

#786 akf

akf

    Я - человек слова. Если сказал - завтра, значит завтра.

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 5 506
  • Имя:Илья Юрьевич
  • ГородМосква
  • Тел.::Нокиа
  • Район:ЖК Центр-2

Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:05

а сколько очков манометры показывают при закрытых кранах?

Они хрень какую-то показывают. На горячей в 0 лежит, менял на новый - тоже самое. На горячей было 2.5, но вчера он "залип" на 4, там циферблат гнутый. На втором фото видно.
Пробовал крутить редукторы. И максимально открытые, и закрытые - эффекта не заметил вообще, напор не меняется. Могут быть редукторы дохлые?
Но ведь специально через промывные попробовал, не намного сильнее журчит, по крайней мере "на слух":


Сообщение отредактировал akf: 18 Февраль 2015 - 12:06

  • 0

#787 Dobriy

Dobriy

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 117
  • Имя:Дмитрий
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:313

Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:17

Имеет ли данная схема соединения коллекторов на жизнь?
attachicon.gifСхема.PNG

Схема имеет жизнь. Вот что смонтировано у меня. Разводка Rehau и медь, арматура far и oventrop. IMG-20150215-WA0003.jpg

Сообщение отредактировал Dobriy: 18 Февраль 2015 - 12:25

  • 2

#788 ЛитрВодкович

ЛитрВодкович

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 819
  • Имя:Денис
  • Район:ЖК Центр-2

Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:23

Они хрень какую-то показывают. На горячей в 0 лежит, менял на новый - тоже самое. На горячей было 2.5, но вчера он "залип" на 4, там циферблат гнутый. На втором фото видно.
Пробовал крутить редукторы. И максимально открытые, и закрытые - эффекта не заметил вообще, напор не меняется. Могут быть редукторы дохлые?
Но ведь специально через промывные попробовал, не намного сильнее журчит, по крайней мере "на слух":

 

ну я тогда хз. По звуку напор определить сложновато. Я про манометры потому и спросил, по ним можно определить кто косячит. Город или разводка труб. У меня холодная 5, горячая 5 очков. У Сергеича город дает нормально, а вот разводка косячит, видимо "сопли" на спайках.


  • 0

#789 akf

akf

    Я - человек слова. Если сказал - завтра, значит завтра.

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 5 506
  • Имя:Илья Юрьевич
  • ГородМосква
  • Тел.::Нокиа
  • Район:ЖК Центр-2

Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:27

ну я тогда хз. По звуку напор определить сложновато. Я про манометры потому и спросил, по ним можно определить кто косячит. Город или разводка труб. У меня холодная 5, горячая 5 очков. У Сергеича город дает нормально, а вот разводка косячит, видимо "сопли" на спайках.

Ну хорошо, не по звуку, а по скорости счетчика. Там же прямоток почти получается, а крутится он не особо бодро. Вот обрати внимание у себя, как крутятся, если краны открыть на полную


  • 0

#790 arac

arac

    Мой город стал морем, сегодня потоп.

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 3 417
  • Имя:Вася
  • ГородЖел-дор
  • Тел.::Nokia 6060
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:107

Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:30

я временно ставил манометр, 5очков.


  • 0

#791 akf

akf

    Я - человек слова. Если сказал - завтра, значит завтра.

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 5 506
  • Имя:Илья Юрьевич
  • ГородМосква
  • Тел.::Нокиа
  • Район:ЖК Центр-2

Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:32

Хорошо. Тогда другой вопрос.

Если 2 манометра показывают 0 на редукторе - менять к чертям редуктор?

И если при открытии\закрытии на редукторе напор из крана не меняется - тоже менять?


  • 0

#792 ЛитрВодкович

ЛитрВодкович

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 819
  • Имя:Денис
  • Район:ЖК Центр-2

Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:41

Хорошо. Тогда другой вопрос.

Если 2 манометра показывают 0 на редукторе - менять к чертям редуктор?

И если при открытии\закрытии на редукторе напор из крана не меняется - тоже менять?

А сам как думаешь? зачем такой редуктор, на котором не посмотришь давление, которое ты ему задаешь как рабочее.


  • 0

#793 akf

akf

    Я - человек слова. Если сказал - завтра, значит завтра.

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 5 506
  • Имя:Илья Юрьевич
  • ГородМосква
  • Тел.::Нокиа
  • Район:ЖК Центр-2

Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:44

А сам как думаешь? зачем такой редуктор, на котором не посмотришь давление, которое ты ему задаешь как рабочее.

Я имел в виду, что сначала грешил на манометр, а теперь вижу, что редуктор дохлый


  • 0

#794 Alligator

Alligator

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 356
  • Имя:Андрэ
  • Район:ЖК Центр-2

Отправлено 18 Февраль 2015 - 20:57

Ахренеть, купить дорогущий редуктор, а он и не работает.


  • 0

#795 NataliS2001

NataliS2001

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 203
  • Имя:Наталья
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:102

Отправлено 19 Февраль 2015 - 15:48

Может кто подсказать, в 102 корпусе труба байпаса на полотенцесушителе какого диаметра? Думаю ставить ли туда доп. вентиль...


  • 0

#796 mpei2006

mpei2006

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 66
  • Имя:Александр

Отправлено 19 Февраль 2015 - 17:12

это запрещено. стояк с байпасом это общедомовое имущество


  • 0

#797 NataliS2001

NataliS2001

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 203
  • Имя:Наталья
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:102

Отправлено 19 Февраль 2015 - 17:34

это запрещено. стояк с байпасом это общедомовое имущество

 

Да? А народ вон отводы от стояка переваривает... причем вроде силами УК-шных сантехников...


  • 0

#798 mpei2006

mpei2006

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 66
  • Имя:Александр

Отправлено 19 Февраль 2015 - 18:32

Перенос отвода отвода от стояка не повлияет на работу этого стояка. А за монтаж запорной арматуры на байпасе (читай - перекрыть стояк, остановить циркуляцию) надо убивать на месте без разбора, ну как минимум руки отрывать по плечи


  • 1

#799 NataliS2001

NataliS2001

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 203
  • Имя:Наталья
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:102

Отправлено 20 Февраль 2015 - 16:22

Перенос отвода отвода от стояка не повлияет на работу этого стояка. А за монтаж запорной арматуры на байпасе (читай - перекрыть стояк, остановить циркуляцию) надо убивать на месте без разбора, ну как минимум руки отрывать по плечи

Хотела написать "при чем тут перекрытие стояка?", потом посмотрела на фотку разводки и все поняла :)

Сорри, беру свой вопрос обратно!


Другой вопрос :) Какой коллектор надо ставить? 3/4 - 1/2" ?


  • 0

#800 akf

akf

    Я - человек слова. Если сказал - завтра, значит завтра.

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 5 506
  • Имя:Илья Юрьевич
  • ГородМосква
  • Тел.::Нокиа
  • Район:ЖК Центр-2

Отправлено 20 Февраль 2015 - 16:24

Другой вопрос :) Какой коллектор надо ставить? 3/4 - 1/2" ?

У Вас на входе в квартиру кран 1/2".

Хоть дюймовый коллектор ставьте, ничего не изменится. Ставьте 1/2"


  • 0