Перейти к содержимому



Центр Плюс


Техпроект

Фотография

Электрика


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 1755

#881 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 11:17

post-3219-0-88739900-1415260064_thumb.jp  QS- выключатель ввода(выключатель нагрузки); QF1,QF2,QF4,QF5,QF6 - автоматические выключатели; QF3 - УЗО.


Сообщение отредактировал chuvash: 06 Ноябрь 2014 - 12:59

  • 0


#882 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 11:31

Есть ли у кого в данный момент возможность посмотреть модель УЗО(QS) и автомата стоящего в подъезде, то напишите тут. Скорей всего УЗО электронное. А это не есть хорошо. УЗО данного типа не будет работать, если есть обрыв нулевого провода. Вы запросто можете попасть под действие фазы, а это УЗО не сработает. Данную проблему решает электромеханическое УЗО. 


Сообщение отредактировал chuvash: 06 Ноябрь 2014 - 11:48

  • 0

#883 101

101

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 393
  • Имя:Илья

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 11:36

ДСК вроде лепят вкз 22-25с.131


  • 0

#884 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 11:57

ДСК вроде лепят вкз 22-25с.131

Ну это УЗО с комбинированной защитой, он же диф. Такие не везде стоят. Где то просто УЗО стоит. 


  • 0

#885 ISH

ISH

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 855
  • Имя:Илья
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:110

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 11:59

Я могу ошибаться, но у меня рубильник тоже отрубался сам.


  • 0

#886 Neko

Neko

    Домовой

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 297
  • Имя:Екатерина
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:111

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:12

Я могу ошибаться, но у меня рубильник тоже отрубался сам.

Кстати, пишут в нетах, что вводной автомат - частный случай автоматического выключателя. Кто будет проверять на практике? )


Сообщение отредактировал Neko: 06 Ноябрь 2014 - 12:13

  • 0

#887 101

101

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 393
  • Имя:Илья

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:21

Да выключались они и без опытов. Чего спорить то.


  • 0

#888 AndreyT

AndreyT

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 562
  • Имя:Андрей
  • ГородНа хопре
  • Район:ЖК Центр-2

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:22

Ушел варить борщ... 

Меня подожди...  :ag:


  • 1

#889 akf

akf

    Я - человек слова. Если сказал - завтра, значит завтра.

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 5 378
  • Имя:Илья Юрьевич
  • ГородМосква
  • Тел.::Нокиа
  • Район:ЖК Центр-2

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:24

У меня выключался автомат в коридоре в ситуации: везде в квартире были патроны, а в маленьком предбанничке около кухни электрики ДСК просто пучок проводов с потолка опустили и обрезали. Т.е. прямого контакта не было, но при включении света, видимо, проскакивала искра между фазой и землей.

Я из-за этих криворуких козлов полдня прозванивал розетки и выключатели по всей квартире. Пока случайно не посмотрел в предбаннике на потолок  :aq:


  • 0

#890 ISH

ISH

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 855
  • Имя:Илья
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:110

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:28

Кстати, пишут в нетах, что вводной автомат - частный случай автоматического выключателя. Кто будет проверять на практике? )

 

Да проверено уже :ab:


  • 0

#891 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:33

Чтоб проверить является вводной автомат автоматическим или нет, переписываете модель, находите описание в инете. Поэтому скидывайте сюда модели ваших автоматов, будем разбираться.


  • 0

#892 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:58

Нашел инфу с сайта производителя КЭАЗ на выключатели ввода(выключатель нагрузки) ссылка>>

У нас стоят примерно вот такие ВМ63Р2-УХЛЗ ссылка>>>


Сообщение отредактировал chuvash: 06 Ноябрь 2014 - 13:01

  • 0

#893 Sergeich

Sergeich

    Дон Кихот

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 4 590
  • Имя:Сергей
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:106

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:58

Я когда крушил сан тех кабину, замкнул провода какие то, КТ и автомат в подьезде вырубился. 


  • 0

#894 vkir904

vkir904

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 715
  • Имя:Владимир
  • ГородЧебоксары-> Балашиха-> Железнодорожный
  • Тел.::9151859432
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 13:01

Есть ли у кого в данный момент возможность посмотреть модель УЗО(QS) и автомата стоящего в подъезде, то напишите тут. Скорей всего УЗО
электронное. А это не есть хорошо. УЗО данного типа не будет работать, если есть обрыв нулевого провода. Вы запросто можете попасть под действие фазы, а это УЗО не сработает. Данную проблему решает электромеханическое УЗО.

Хочеш сказать что при утечке с фазы он не отключится???

Сообщение отредактировал vkir904: 06 Ноябрь 2014 - 13:02

  • 0

#895 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 13:06

Хочеш сказать что при утечке с фазы он не отключится???

Если УЗО электронное, то при обрыве нуля, фазу получишь по полной.


  • 0

#896 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 13:16

Принцип работы электромеханических УЗО:

Устройство защитного отключения работает на основе фиксации дифференциального тока (разница между прямым и обратным токами), возникающего при его утечке на землю. Дифференциальный трансформатор тока служит сигнализатором наличия тока утечки. С трансформатора сигнал подается на катушку устройства отключения выполненную на основе постоянного магнита. Токовый расцепитель срабатывает вследствие размагничивания катушки. В обычном состоянии (без подачи напряжения) магнитное поле удерживает рычаг, который под действием пружины готов оторваться от магнита и отключить УЗО. Как только на обмотку подаётся напряжение, возникает магнитное поле обратного (по отношению к созданному магнитом) направления, контур размагничивается и пружина возвращает рычаг, который приводит в действие механизм отключения УЗО. 

Принцип работы электронных УЗО:

Принцип работы электронного УЗО схож с принципом работы электромеханического УЗО. Отличие заключается в функциональной зависимости от напряжения сети, так как электронные УЗО становятся неработоспособными при обрыве нулевого рабочего проводника со стороны источника питания (до УЗО). Электронные УЗО получают энергию, необходимую для своего срабатывания, от защищаемой цепи. В этих УЗО маломощный сигнал от дифференциального трансформатора поступает на электронный усилитель, который подает на механизм расцепителя главных контактов УЗО мощный импульс (десятки и даже сотни ватт), достаточный для простого и надежного расцепителя.


Сообщение отредактировал chuvash: 06 Ноябрь 2014 - 13:17

  • 0

#897 vkir904

vkir904

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 715
  • Имя:Владимир
  • ГородЧебоксары-> Балашиха-> Железнодорожный
  • Тел.::9151859432
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 17:30

Понятно! До УЗО если обрыв значит! Интересно в какой ситуации можно током убиться? Т.е. какова вероятность?
  • 0

#898 VitaliсH

VitaliсH

    Домовой

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 376
  • Имя:Виталий
  • Район:ЖК Центр+
  • Корпус:214

Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 13:35

Друзья!

Сколько вам положено кВт по договору и какой автомат у вас стоит в распределительном щите в подъезде (который ограничивает вашу мощность)?

Есть договор на 10кВт, а автомат 40А, 0,22В*1(cos)*40A=8,8кВт. cos=1? это не реально, а значит мощность еще меньше.


  • 0

#899 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 13:55

 

Друзья!

Сколько вам положено кВт по договору и какой автомат у вас стоит в распределительном щите в подъезде (который ограничивает вашу мощность)?

Есть договор на 10кВт, а автомат 40А, 0,22В*1(cos)*40A=8,8кВт. cos=1? это не реально, а значит мощность еще меньше.

 

К цифре 8.8кВт надо учесть к-т автомата 1.13. Итого имеем 8.8х1.13=9.94кВт. Вот тебе 10кВт. А если еще учесть что реальное напряжение не ровно 220, а еще больше, допустим 230. То как раз все ровно получается, даже с cosинусомфи меньше 1. 


Сообщение отредактировал chuvash: 07 Ноябрь 2014 - 14:09

  • 0

#900 vkir904

vkir904

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 715
  • Имя:Владимир
  • ГородЧебоксары-> Балашиха-> Железнодорожный
  • Тел.::9151859432
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 13:56


Друзья!

Сколько вам положено кВт по договору и какой автомат у вас стоит в распределительном щите в подъезде (который ограничивает вашу мощность)?

Есть договор на 10кВт, а автомат 40А, 0,22В*1(cos)*40A=8,8кВт. cos=1? это не реально, а значит мощность еще меньше.

У меня 63А в квартире! От застройщика.
В каком договоре у вас такое написанно?
  • 0