узо отстрелит, если установлено на сети розеток. на съемной хате может разводка была выполнена по шайтан схеме какой-нибудь.

ну и ещё один момент есть, для остановки сердца каждому челу достаточно определённой силы тока. кому-то миллиампера, кому-то ампера. ну и может у девчонки с сердечком проблемка какая была, что 0,35 мА хватило.

А с чего ты решил, что отстрелит УЗО? Зарядки разные бывают. 


Сообщение отредактировал chuvash: 10 Февраль 2015 - 13:36

  • 0


#1162 Eric_Lindros

Eric_Lindros

    Домовой

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 419
  • Имя:Евгений
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:107

Отправлено 10 Февраль 2015 - 12:59

:bk:  :bk: :bk:  

странно что ее убил ток в 0,15А ... это скорее всего с сердечком чтото было


Сообщение отредактировал Eric_Lindros: 10 Февраль 2015 - 13:04

  • 0

#1163 mpei2006

mpei2006

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 66
  • Имя:Александр

Отправлено 10 Февраль 2015 - 13:04

на импульсную зарядку популярное узо с характеристикой С и не обязано срабатывать, ему синусоиду подавай


  • 1

#1164 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 10 Февраль 2015 - 13:12

на импульсную зарядку популярное узо с характеристикой С и не обязано срабатывать, ему синусоиду подавай

Ты наверно про УЗО типа AC говоришь?

AC - на переменные ток

А - на пульсирующий и переменный


Сообщение отредактировал chuvash: 10 Февраль 2015 - 13:13

  • 0

#1165 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 10 Февраль 2015 - 13:20

Tt4.jpg


  • 1

#1166 VitaliсH

VitaliсH

    Домовой

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 376
  • Имя:Виталий
  • Район:ЖК Центр+
  • Корпус:214

Отправлено 10 Февраль 2015 - 13:35

Вот поэтому во всех гостиницах ставили разделительные трансформаторы, сейчас ставят УЗО, а ввиду того, что все современные без трансформаторные зарядники (блоки питания) не имеют гальванической развязки то ставить надо УЗО типа А.


Сообщение отредактировал VitaliсH: 10 Февраль 2015 - 13:35

  • 0

#1167 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 10 Февраль 2015 - 13:41

Вот поэтому во всех гостиницах ставили разделительные трансформаторы, сейчас ставят УЗО, а ввиду того, что все современные без трансформаторные зарядники (блоки питания) не имеют гальванической развязки то ставить надо УЗО типа А.

Как гальваническая развязка в зарядке предотвращает от поражения эл током? Обычные зарядники с входным трансформатором более опасные, чем импульсные.

Для примера: если возникает коротыш на первичной обмотке трансформатора, то на вторичной  напряжение увеличится. Из понижающего он может превратиться в повышающий. Хотя в импульсных тоже применяется трансформатор.


Сообщение отредактировал chuvash: 10 Февраль 2015 - 13:49

  • 0

#1168 arac

arac

    Мой город стал морем, сегодня потоп.

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 3 279
  • Имя:Вася
  • ГородЖел-дор
  • Тел.::Nokia 6060
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:107

Отправлено 10 Февраль 2015 - 13:58

да фигня всё. наверное упал удлинитель или сам зарядник с 220. ща пойду попробую разьём БП от ноута в ванну брошу.

 ;)

 

PS: пополоскал парочку... нифига.. нету там ничо на разьёме этом. и никого оно не убьёт.

главное блок сам не топить, а лучше ваще в ванну электроприборы не брать.

 заряди телефон и сиди скока хочешь.

узо кстати у нас срабатывает, если просто ноль на землю кинуть, даже если фаза отключена автоматом ;)


Сообщение отредактировал arac: 10 Февраль 2015 - 14:06

  • 2

#1169 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 10 Февраль 2015 - 14:04

Моё предположение по случившемуся следующее: Причиной поражения током стало не падение телефона в воду. Скорей всего девушка использовала удлинитель для подключения зарядки. Розетка с 220В от удлинителя попала в воду. Из-за отсутствия УЗО или неподключенной ванны к заземлению её шандарахнуло током. Айфон в этой новости лишь для того, чтобы накалить страсти. Типа бойтесь айфонов, они убивают людей. 


  • 1

#1170 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 10 Февраль 2015 - 14:11

 

узо кстати у нас срабатывает, если просто ноль на землю кинуть, даже если фаза отключена автоматом ;)

Сходи попробуй следующий эксперимент: выключи все автоматы, которые после УЗО стоят, и соедини ноль с землей. И посмотри сработает ли УЗО.


  • 0

#1171 arac

arac

    Мой город стал морем, сегодня потоп.

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 3 279
  • Имя:Вася
  • ГородЖел-дор
  • Тел.::Nokia 6060
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:107

Отправлено 10 Февраль 2015 - 14:16

Сходи попробуй следующий эксперимент: выключи все автоматы, которые после УЗО стоят, и соедини ноль с землей. И посмотри сработает ли УЗО.

 пробовал, когда лампочки подключал. ;)

 рубанёт УЗО в щитке в коридоре. у нас на вводе тоже узо, тока помощнее. ;)

 

 т.е. в нашу ванну ни фазу ни ноль бросить не получится, сразу вырубит всю квартиру.


Сообщение отредактировал arac: 10 Февраль 2015 - 14:21

  • 1

#1172 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 10 Февраль 2015 - 14:20

 пробовал, когда лампочки подключал. ;)

 рубанёт УЗО в щитке в коридоре. у нас на вводе тоже узо, тока помощнее. ;)

Твои лампочки не связаны с домашним УЗО, они привязаны к корридорному УЗО. А ты вырубал при этом общий рубильник, который в твоей квартире? Или только автомат на освещение вырубал?


Сообщение отредактировал chuvash: 10 Февраль 2015 - 14:20

  • 0

#1173 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 10 Февраль 2015 - 15:21

 пробовал, когда лампочки подключал. ;)

 рубанёт УЗО в щитке в коридоре. у нас на вводе тоже узо, тока помощнее. ;)

 

 т.е. в нашу ванну ни фазу ни ноль бросить не получится, сразу вырубит всю квартиру.

Получается что между нулем и землей есть какое то небольшое напряжение, достаточное для того, чтобы при соединении нуля и земли, протекал ток больше отключающего тока УЗО. Осталось разобраться  откуда это напряжение берется.


Сообщение отредактировал chuvash: 10 Февраль 2015 - 15:22

  • 0

#1174 VitaliсH

VitaliсH

    Домовой

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 376
  • Имя:Виталий
  • Район:ЖК Центр+
  • Корпус:214

Отправлено 10 Февраль 2015 - 15:57

Как гальваническая развязка в зарядке предотвращает от поражения эл током? Обычные зарядники с входным трансформатором более опасные, чем импульсные.

Для примера: если возникает коротыш на первичной обмотке трансформатора, то на вторичной  напряжение увеличится. Из понижающего он может превратиться в повышающий. Хотя в импульсных тоже применяется трансформатор.

1. Напряжение на первичной обмотке (гальванически (электрически)) не связано со вторичной, соответственно попасть под напряжение сети (условно 220В) не возможно. На вторичке в данном случае (4-5В) напряжение безопасное хватайтесь за, что угодно, хоть в ванной, хоть за батарею отопления.

2. Изучите принцип работы импульсных "преобразователей" (на примере зарядника телефона). Там напряжение регулируется за счет частоты  (ШИМ) сглаживается, фильтруется и на выходе получаем напряжение которое нам нужно, при этом зная, что гальванически они связаны проводом. Вот и получается, что в импульсных "преобразователях" (зарядке телефона) напряжение между проводами безопасное (БСН), а между одним проводом и землей (ванной в данном случае) 220В. Вот как то так.


  • 0

#1175 arac

arac

    Мой город стал морем, сегодня потоп.

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 3 279
  • Имя:Вася
  • ГородЖел-дор
  • Тел.::Nokia 6060
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:107

Отправлено 10 Февраль 2015 - 16:13

Получается что между нулем и землей есть какое то небольшое напряжение, достаточное для того, чтобы при соединении нуля и земли, протекал ток больше отключающего тока УЗО. Осталось разобраться  откуда это напряжение берется.

нету там ничо заметного. почитайте про УЗО.


  • 0

#1176 VitaliсH

VitaliсH

    Домовой

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 376
  • Имя:Виталий
  • Район:ЖК Центр+
  • Корпус:214

Отправлено 10 Февраль 2015 - 16:13

ИЛИ СХЕМАТИЧНО

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  1.pdf   35,25К   118 скачиваний

  • 0

#1177 vkir904

vkir904

    Жилец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 719
  • Имя:Владимир
  • ГородЧебоксары-> Балашиха-> Железнодорожный
  • Тел.::9151859432
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 10 Февраль 2015 - 16:23

Получается что между нулем и землей есть какое то небольшое напряжение, достаточное для того, чтобы при соединении нуля и земли, протекал ток больше отключающего тока УЗО. Осталось разобраться откуда это напряжение берется.

На утечку узо срабатвает. Нет там напряжения для отключения.
  • 0

#1178 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 10 Февраль 2015 - 16:51

нету там ничо заметного. почитайте про УЗО.

 

 

На утечку узо срабатвает. Нет там напряжения для отключения.

Чтоб был ток(ток утечки)  нужно напряжение. Ибо откуда появится ток без напряжения? Достаточно напряжения 30мВ  между нулем и землей и сопротивления 1Ом(сопротивление проводов, переходы на клеммах), чтоб появился ток 30мА. Это и будет отключающим током УЗО. Так вот вопрос: откуда напряжение между нулем и землей?


Сообщение отредактировал chuvash: 10 Февраль 2015 - 17:13

  • 0

#1179 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 10 Февраль 2015 - 17:03

ИЛИ СХЕМАТИЧНО

Это всё понятно. Я с этим согласен. Я описывал случай когда понижающий трансформатор превращается в повышающий или на вторичной обмотке окажется напряжение выше чем 5В из-за коротыша на первичной обмотке. Что с этим делать? Поможет твоя гальваническая развязка ?

Еще один случай: выходит из строя диодный мост и у тебя вместо постоянки окажется переменка, что гораздо опаснее.


  • 0

#1180 chuvash

chuvash

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 986
  • Имя:Григорий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:103

Отправлено 10 Февраль 2015 - 17:42

нету там ничо заметного. почитайте про УЗО.

Что именно я должен прочитать, чтоб понять почему срабатывает УЗО при соединении между собой нуля и земли? Откуда берется ток утечки в таком случае? 

Когда фаза с землёй, то там всё понятно.


Сообщение отредактировал chuvash: 10 Февраль 2015 - 17:49