Перейти к содержимому




Фотография

Водоснабжение, канализация


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 30

#21 МихаилЮК

МихаилЮК

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 236
  • Имя:Михаил
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:210

Отправлено 06 Январь 2020 - 20:26

МихаилЮК согласен, лучше менять запорную арматуру на что-то получше и обязательно делать узел безопасности. В общем подумываю над тем, чтобы дополнительно на ввод поставить фильтр механической очистки такого плана, чтобы можно было быстро промыть и видно было когда это необходимо делать. 
 

 

1) Если говорить о правилах, то промывной фильтр без пломбировки нельзя ставить до счетчика. На сколько у нас контролируется исполнение правил - другая история. Лучше до редуктора поставить хороший косой фильтр.

 

2) Сам по себе промывной фильтр - нужный узел. Но у него должна быть сетка не более 100мкм, иначе он будет бесполезен. 

Ставить промывной например на 300 микрон  не имеет смысла, проще поставить косой фильтр (фильтр грубой очистки) на те же 300 микрон. 

 

3) рекомендую использовать только металлические промывные фильтры (без пластиковых колб, гаек и т.п.). То есть фильтры в исполнении "для горячей воды" ставить и на горячую и на холодную. Смотреть там нечего особо, просто раз в месяц открыть на 3-5 минут кран промывки и промыть, и не думать о том на сколько там что-то забилось.

 

Если целью установки промывного фильтра у вас является не желание защитить редуктор, а улучшить качество воды в целом, то проще сразу ставить магистральные фильтры в картриджами на 5 микрон - вода будет прозрачная Т.к. после любого промывного фильтра вода всё равно желтоватая.


  • 0


#22 antoshka32161

antoshka32161

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 232
  • Имя:Евгений
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:108

Отправлено 11 Январь 2020 - 21:56

МихаилЮК, раз пошла тут такая петрушка, тоже хочу задать вопросы.

 

Манометры после редукторов показывают давление 5 bar. Это нормальное давление или стоит его поднять выше? Манометры позволяют фиксировать до 6 bar. Давление поднимается кручение редуктора?

 

При включении любого потребителя в квартире, давление холодной воды падает до 2-3 bar. Можно как сделать, чтобы давление так сильно не просаживалось? В этом виноват редуктор? Если да, то как это исправляется?


  • 1

#23 МихаилЮК

МихаилЮК

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 236
  • Имя:Михаил
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:210

Отправлено 11 Январь 2020 - 22:53

МихаилЮК, раз пошла тут такая петрушка, тоже хочу задать вопросы.

Манометры после редукторов показывают давление 5 bar. Это нормальное давление или стоит его поднять выше? Манометры позволяют фиксировать до 6 bar. Давление поднимается кручение редуктора?

При включении любого потребителя в квартире, давление холодной воды падает до 2-3 bar. Можно как сделать, чтобы давление так сильно не просаживалось? В этом виноват редуктор? Если да, то как это исправляется?



Добрый день.
1) Нормальное давление считается 2-4.5 бар. Больше стоит делать только если у вас лейка тропического душа большой площади, либо обратный осмос без насоса и не хватает давления продавить мембрану (обычно достаточно 3.5 бар). Других технических причин в обычной квартире нет.
Насчёт давления круче редуктора не понял, поясните.

2) Да, в просадке давления виноват редуктор. Редуктор настраивается на статическое давление (когда все смесители закрыты). В продаже есть модели редукторов (например у фирмы Honeywell), которые умеют поддерживать динамическое давление, почти равное статическому. Точные модели, какие сейчас в продаже, не назову, давно не интересовался. Но могу сказать что такие редукторы стоят от 5 тыс и выше. (Обычный поршневой стоит 1 тыс, мембранный обычный 2,5тыс.).

Вы поясните, для чего вам нужно постоянное высокое давление? Возможно редуктор не решит ваши проблемы. В наших панельных домах ввод в квартиру - 1/2". И преградой для вас может стать не давление, а недостаточный объем воды из-за малого сечения трубы на входе. Да и редуктор по этой же причине возможно надо ставить не 1/2, а хотя бы 3/4. Ведь у каждого типоразмера редуктора своя пропускная способность.
Условно можно так сказать: давление Х сечение = расход (объем воды).

Я хотел бы попросить админов создать какую-нибудь тему типа "Водопровод, Канализация", например в разделе Ремонт. И перенести туда эти все последние сообщения. Я не против отвечать на вопросы, но мне кажется это далеко от "коммунальных платежей".

Сообщение отредактировал МихаилЮК: 11 Январь 2020 - 23:25

  • 2

#24 antoshka32161

antoshka32161

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 232
  • Имя:Евгений
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:108

Отправлено 12 Январь 2020 - 10:40

Добрый день.
1) Нормальное давление считается 2-4.5 бар. Больше стоит делать только если у вас лейка тропического душа большой площади, либо обратный осмос без насоса и не хватает давления продавить мембрану (обычно достаточно 3.5 бар). Других технических причин в обычной квартире нет.
Насчёт давления круче редуктора не понял, поясните.

2) Да, в просадке давления виноват редуктор. Редуктор настраивается на статическое давление (когда все смесители закрыты). В продаже есть модели редукторов (например у фирмы Honeywell), которые умеют поддерживать динамическое давление, почти равное статическому. Точные модели, какие сейчас в продаже, не назову, давно не интересовался. Но могу сказать что такие редукторы стоят от 5 тыс и выше. (Обычный поршневой стоит 1 тыс, мембранный обычный 2,5тыс.).

Вы поясните, для чего вам нужно постоянное высокое давление? Возможно редуктор не решит ваши проблемы. В наших панельных домах ввод в квартиру - 1/2". И преградой для вас может стать не давление, а недостаточный объем воды из-за малого сечения трубы на входе. Да и редуктор по этой же причине возможно надо ставить не 1/2, а хотя бы 3/4. Ведь у каждого типоразмера редуктора своя пропускная способность.
Условно можно так сказать: давление Х сечение = расход (объем воды).

Я хотел бы попросить админов создать какую-нибудь тему типа "Водопровод, Канализация", например в разделе Ремонт. И перенести туда эти все последние сообщения. Я не против отвечать на вопросы, но мне кажется это далеко от "коммунальных платежей".

 

Спасибо за ответы.

 

1. Давление внутри квартиры определяется редуктором. То есть если крутить редуктор, то его можно увеличить?.

 

2. Постоянное давление нужно для того что сила струи не проседала, когда используются два или более потребителя. Например, после слива воды из бачка и начала его наполнения, давление в квартире падает до 2-3 bar. и струйка из крана например в ванной течет слабо. Как раз если бы давление не проседало, то и вода текла бы нормально. Как понимаю проседает давление именно после редуктора. Можно ли связано такое проседание, например загрязнением редуктора? Поможет ли его чистка для уменьшения просадки давления? Как понимаю давление в системе подачи воды больше чем в моей квартире и вряд-ли после слива бочка унитаза, общее давление в системе подачи воды проседает до 2 bar.


  • 0

#25 МихаилЮК

МихаилЮК

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 236
  • Имя:Михаил
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:210

Отправлено 12 Январь 2020 - 15:29

Спасибо за ответы.

1. Давление внутри квартиры определяется редуктором. То есть если крутить редуктор, то его можно увеличить?.

2. Постоянное давление нужно для того что сила струи не проседала, когда используются два или более потребителя. Например, после слива воды из бачка и начала его наполнения, давление в квартире падает до 2-3 bar. и струйка из крана например в ванной течет слабо. Как раз если бы давление не проседало, то и вода текла бы нормально. Как понимаю проседает давление именно после редуктора. Можно ли связано такое проседание, например загрязнением редуктора? Поможет ли его чистка для уменьшения просадки давления? Как понимаю давление в системе подачи воды больше чем в моей квартире и вряд-ли после слива бочка унитаза, общее давление в системе подачи воды проседает до 2 bar.


1) Да, у всех редукторов есть подвижная часть для настройки редуктора. Чаще всего под шестигранный ключ. Бывают дополнительные фиксаторы, чтобы не сбивалась настройка. Закручивая эту гайку или винт (там стандартная правая резьба), вы не уменьшаете, а увеличиваете настроечное давление.
2) Я выше подробно писал к чему может привести высокое статическое давление, это всё не шутки. Для решения вашей проблемы накручивать высокое давление я не рекомендую.
Решения могут быть такие (одно или комбинация нескольких):
А) если есть коллекторы (гребёнки) с вентильными кранами (не с шаровыми!), то можно расставить приоритеты потребителям, закрыв немного соответствующие краны (при условии одинакового диаметра труб к потребителям). Например на максимум открыть краны для ванной. Для кухни на 2/3. А для бачка унитаза на половину. Это уменьшит расход этих потребителей и соответственно уменьшит перепад, который они вызывают.
Б) заменить редуктор на модель с поддержкой динамического давления.
В) заменить редуктор на модель с большой пропускной способностью. И исключить в системе все заужения сечения, которые меньше чем на входной трубе.
Г) если речь о том, что вас волнует не перепад давления а перепад температуры в ванной, то можно использовать в ванной смеситель с термостатом. Очень удобная вещь!

Да, загрязнение редуктора может влиять на его работоспособность. Но любой обычный редуктор даёт просадку давления, это особенность конструкции.

Вы поймите, что тут больше не давление влияет, а сечение. Увеличить давление в два раза мы не можем (опасно), а вот попробовать "поиграть" с сечением - легко. Ведь нам в итоге нужен именно расход (объем воды).

Сообщение отредактировал МихаилЮК: 12 Январь 2020 - 15:33

  • 0

#26 МихаилЮК

МихаилЮК

    Новосел

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 236
  • Имя:Михаил
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:210

Отправлено 27 Январь 2020 - 17:42

В минувшие выходные довелось мне устанавливать комбинированный фильтр + редуктор Honeywell FK06-1\2 AAM. Прикол в том, что он был куплен в леруамерлен за 6300 руб. Покупал сам заказчик. Цена - как у немецкого оригинала. А внутри коробки - китайская подделка. Причем на фото на сайте леруа показан оригинал. 

 

Основные отличия: отсутствие голограммы, отсутствие лазерной гравировки, отсутствие мелких букв на черной пластиковой детали. Сам корпус отлит из более светлого металла и имеет всякие канавки, ямки и т.п. Пластиковая ручка сливного крана болтается, затянуть отверткой её не возможно.

 

Возможно, это единичный случай. Но будьте внимательны и проверяйте товар сразу, не отходя далеко от магазина. 

Может он будет работать не хуже оригинала, но сам факт обмана расстраивает.


  • 1

#27 fpd7

fpd7

    Прохожий

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 15
  • Имя:Павел
  • Район:ЖК Центр-2

Отправлено Вчера, 09:36

В минувшие выходные довелось мне устанавливать комбинированный фильтр + редуктор Honeywell FK06-1\2 AAM. Прикол в том, что он был куплен в леруамерлен за 6300 руб. Покупал сам заказчик. Цена - как у немецкого оригинала. А внутри коробки - китайская подделка. Причем на фото на сайте леруа показан оригинал. 

 

Основные отличия: отсутствие голограммы, отсутствие лазерной гравировки, отсутствие мелких букв на черной пластиковой детали. Сам корпус отлит из более светлого металла и имеет всякие канавки, ямки и т.п. Пластиковая ручка сливного крана болтается, затянуть отверткой её не возможно.

 

Возможно, это единичный случай. Но будьте внимательны и проверяйте товар сразу, не отходя далеко от магазина. 

Может он будет работать не хуже оригинала, но сам факт обмана расстраивает.

 

Сдавал остатки материала в Леруа. Так на кассе возврата товар особо не рассматривали. Поэтому волне допускаю, что какой-то умник купил оригинальный кран, а через какое-то время сдал подделку.


  • 0

#28 arac

arac

    цинизм&сарказм

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 4 536
  • Имя:Вася
  • ГородЖел-дор
  • Тел.::Nokia 6060
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:107

Отправлено Вчера, 15:05

падение давления бывает связано с обратным клапаном в счётчиках наших. уж больно он там мелкий. 

надо его зверски выломать и поставить нормальный обратный клапан. 

ну и без гребёнки успеха в этом всём не видать.

  ещё встретил монтажников-оригиналов, которые поставили заказчику магистральный фильтр после редуктора, тоже те ещё шутники.


Сообщение отредактировал arac: Вчера, 15:06

  • 0

#29 dronych

dronych

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 3 094
  • Имя:Андрей
  • ГородЖелезнодорожный
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:101

Отправлено Вчера, 17:28

  ещё встретил монтажников-оригиналов, которые поставили заказчику магистральный фильтр после редуктора, тоже те ещё шутники.

эээ. а разве редуктор не должен спасать фильтр от гидроудара?


  • 0

#30 antoshka32161

antoshka32161

    Старожил

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 232
  • Имя:Евгений
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:108

Отправлено Вчера, 17:58

эээ. а разве редуктор не должен спасать фильтр от гидроудара?

 

А как вы по другому предлагаете пускать воду в обход счетчика?)))

 

Поставил фильтр до счетчика с редуктором и пока никого нет подключаешь подачу воды в квартиру в обход счетчика)))


  • 0

#31 arac

arac

    цинизм&сарказм

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 4 536
  • Имя:Вася
  • ГородЖел-дор
  • Тел.::Nokia 6060
  • Район:ЖК Центр-2
  • Корпус:107

Отправлено Вчера, 22:52

эээ. а разве редуктор не должен спасать фильтр от гидроудара?

    а зачем его спасать то ? что ему будет ?

разве фильтр не умнее продавливать высоким давлением, потом снижать редуктором,

 чем сначала снижать, а потом ещё снижать. ;)

 


А как вы по другому предлагаете пускать воду в обход счетчика?)))

 

Поставил фильтр до счетчика с редуктором и пока никого нет подключаешь подачу воды в квартиру в обход счетчика)))

  как счётчик связан с фильтром и редуктором ?
 


  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 4

2 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных


    МихаилЮК, alexm